При минимальном расходе газа потребителями происходит самопроизвольное повышение давления газа за регулятором (у потребителя), при большом расходе проблема отсутствует. В магистрали давление - 4 кг\см2, давление у потребителя - 0,02 кг\см2. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - отпишитесь. Заранее спасибо.

PS. Просьба модераторам - измените заголовок темы. Регулятор РДНК-50/1000, а не РДНК 1000.

#2 Пользователь офлайн   Трофимов 

  • Отдел продаж
  • Иконка
  • Группа: Консультант
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 09 февраля 10

Отправлено 28 июня 2010 - 08:28

Просмотр сообщенияfreason (26 июня 2010 - 23:26) писал:

При минимальном расходе газа потребителями происходит самопроизвольное повышение давления газа за регулятором (у потребителя), при большом расходе проблема отсутствует. В магистрали давление - 4 кг\см2, давление у потребителя - 0,02 кг\см2. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - отпишитесь. Заранее спасибо.

PS. Просьба модераторам - измените заголовок темы. Регулятор РДНК-50/1000, а не РДНК 1000.

А какой расход на минимуме и максимуме? Насколько повышается давление?
0

#3 Пользователь офлайн   freason 

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 26 июня 10

Отправлено 28 июня 2010 - 16:40

Спасибо за участие. Внимательно осмотрев регулятор нашли разрыв в мембране, расположенной за седловым клапаном, через который газ из магистрали уходил к потребителю без регуляции.